![]() |
Параметр AFR
А именно: Closed loop target AFR- в разных программах по разному называют
Кто-нибудь может объяснить как это работает? Я так понимаю это значение к которому он стремится в режиме обратной связи? Но ведь там не только 14,7 ,к примеру, там и 14,7 мб и 15,6 и тд- что он тогда будет поддерживать? |
Не понял сути вопроса. Что поставишь то и будет поддерживать, через Oxygen Feedback Trim.
|
Slavonic, да? А при заданных 13,5 на ячейке с 14,7 он что поддерживать будет?
|
Цитата:
|
Хорошо, к примеру в круизных режимах у меня по нагрузке смесь от 16,1 до 14,7- что тогда туда ставить? 15,3? Но у меня лишь одна нагрузочная позиция так прописана.
|
Я так понимаю у тебя есть таблица зависимости AFR от нагрузки(load) в режиме closed loop.
А что туда ставить - это уже настройка. Можно поставить везде 16, но тогда может получиться высокий ЕГТ. |
Этот параметр задаётся отдельно одной цифрой и без привязки к нагрузке! А обратная связь работает и по нагрузочным так же- а значение там разное может быть и 14,7 и 13,5 есть - все они в режиме обратной связи работают. Я убрал родные 14,7 везде. У меня там разные значения стоят- что теперь писать в этом параметре??
|
Я тут немножко погуглил. Это какой-то базовый параметр, в эвомозге он вообще не редактируется. Я бы поставил там 15,2.
А уже переход в closed loop можно регулировать через параметр closed loop throttle position. |
При нормальной отстройке режим closed loop и показания штатной лямбды не используются вообще _никогда_ (включая прогрев и холостой ход) :)
Я сам недавно об этом узнал от очень грамотного настройщика. |
Slavonic, Очень даже прописывается. Вот как тебе объяснить, что в этом режиме РАЗНЫЕ значения, а в этом параметре только одно! Почему тогда 15,2 там прописывать?
Андрей_GTO, Почему?(а на прогреве и в стоке не учитываются показания лз) |
на прогреве нет, на хх учитывается
я себе зитрониксом базовый афр увеличивал с 14,7 до 15,8 это именно для клозед-луп режима опен-луп по картам |
Цитата:
При 15,2 смесь сгорает лучше всего и небольшая экономия по сравнению с 14,7. Возможно это параметр задаёт значение, которое мозг видит при 0,5В с лямбда-зонда. Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
Цитата:
|
booker, Хорошо. Итак имеем все необходимые условия для closed loop- положение дросселя, нагрузка, температура и пр и пр. 1500об- в карте 15,7, а в этот параметр забито 14,7. Вопрос- что будет лить комп?
Slavonic, Вот эта мысль мне и не даёт покоя. Если это так то менять её нельзя ведь лз всё тот же стоит. |
Цитата:
Добавлено через 34 секунды Цитата:
|
| Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2004-2021, DSM Клуб